• <nav id="coqyo"><nav id="coqyo"></nav></nav>
  • <nav id="coqyo"></nav>
  • 技術咨詢:0755-28935100

    工業氣體報警器-ZX212

    作者:       來源:       發布日期:2016-12-05

    工業氣體報警器-ZX212

    產品參數

    ZX-212型可燃氣體檢測報警控制器為智能型報警控制器(以下簡稱控制器),它與具有防爆性能的SC910N型可燃氣體探測器(以下簡稱探測器)配合使用??刂破髟诒阌谟^察和維護的安全場所,探測器信號通過485總線方式傳輸給控制器,控制器可顯示當前通道數,通道濃度以及報警或失效等狀態。當濃度值超過報警預設值時,控制器可發出聲光報警,并發出控制信號,提示操作人員,從而避免發生各種安全事故。
    ZX-212型可燃氣體報警控制器廣泛用于化工、石油、冶金、油庫、液化氣站、噴漆作業、燃氣輸配等可燃氣體產生、儲存、使用等室內外易泄漏危險場所。 ZX-212型可燃氣體報警控制器的設計、制造符合GB16808-2008 《可燃氣體報警控制器技術要求和試驗方法》中華人民共和國的國家標準及相應規程。
    zx212氣體報警器系統圖大圖
    型號ZX-212
    電源電壓AC220V±20%
    通道容量32路
    控制總線RS-485總線制
    聲壓范圍>75dB/m
    報警濃度報警默認值25%LEL(可調)
    最大工作電流1.5A(帶滿16個探測器)
    系統功耗20W(帶滿16個探測器)
    備電容量24VDC/7AH, >2小時
    穩定性長期工作報警濃度誤差不大于±2.5%LEL
    濃度偏差不大于±2.5%LEL
    報警方式聲光報警,液晶顯示LEL濃度
    備用電池規格 100*88*70MMX2
    備用電池參數 12V5AH
    結構尺寸350mmX280mmX93mm
    重量5.6kg
    執行標準GB16808-2008
    安裝說明
    控制器屬非防爆結構,應固定安裝在安全場所,其安裝位置應選擇在便于觀察和維護之處,周圍不應有影響儀器工作的強電磁場(電機、變壓器、動力電纜等)。
     功能說明
    ZX-212型控制器操作簡便,僅設5個操作按鈕、7個指示燈以及一個LCD液晶顯示屏,最大限度的方便用戶操作,中文界面簡潔友好(圖1)。
    zx212氣體報警器顯示屏 按鍵
    • 設置 ”鍵:設定各種參數,右移光標
    • “功能( )”鍵:左移光標或設定值的增加
    • 消音(∨) ”鍵:右移光標或設定值的減少;報警時可用于消除報警聲音
    • 確定 ”鍵:確定某項操作,并保留設置、退出。
    • 復位 ”鍵:使系統重新啟動。
    • 聯動 ”鍵:暫時未用。

    指示燈

    • 主電指示燈(綠色):顯示本機市電電源正常。
    • 主電故障燈(黃色):顯示本機市電電源太低或未接通。
    • 備電指示燈(綠色):顯示本機備電電源正常。
    • 備電故障燈(黃色):顯示本機備電源太低或未接通。
    • 屏蔽指示燈(黃色):指示探頭沒有接滿16個。
    • 報警指示燈(紅色):顯示氣體濃度超標。
    • 各種故障總指示燈(黃色):顯示故障信息,包括:傳感器是否故障、探測器與控制器連線是否故障、主備電連線及充電線路是否故障。

    屏幕

    正常工作時,常態顯示如圖2,第一行顯示的是日期和時間,第二行顯示的自左至右分別是探測器的通道編號、當前通道的氣體濃度值、探測器狀態,第三行如沒有報警,顯示的是被屏蔽的探測器,即未使用的通道號,例如:
    zx212工業氣報警器顯示
    ZX-212型控制器必須輸入密碼方能操作,按“設置”鍵2 ~ 3秒,出現密碼界面,長按設置鍵,使光標循環移動,按上下鍵(、)設置“0 ~ 9”, 按“確定”鍵,密碼輸入正確,進入相應級別功能操作。 若密碼錯誤,提示“密碼錯誤” (見圖4),可重新輸入,如連續三次錯誤,則退出到輪詢狀態。請注意,報警時,必須先消音,否則不能進入菜單。
    輸入“1000”、 “2000”、 “3000”、分別進入一、二、三級操作(見圖5),三級高于二級,二級高于一級,高級別的可以進行本級別及低級別的操作,反之則不能。

    通道屏蔽 ——三級操作,密碼正確,按“確定”鍵,顯示(見圖5):

    按上下鍵( 、 )移動光標到 “ 通道 ”, 按“ 確定 ”鍵,顯示(見圖6):按“ 設置 ”鍵,光標在1~16通道上循環移動不已,移動光標到對應通道下方,按上下鍵( 、 )分別設置或屏蔽(√、×)該通道,并向前移動一位光標。如屏蔽,則該通道不輪詢,并在屏蔽行顯示?!?設置 ”鍵不保存并退出,按“ 確定 ”鍵保存并退出。
    alt=

    自檢(聲光系統檢測)——二級操作,密碼正確,按“ 確定 ”鍵,顯示(見圖5):

    按“上下鍵( 、 )移動光標到 “ 自檢 ”, 按“ 確定 ”鍵開啟該設備(顯示¤),再次按下“ 確定 ”鍵關閉(顯示×)。按 設置 ”鍵退出。但屏幕自檢時需長按“確定”鍵檢查亮點,松開檢查暗點。再按“上下鍵( 、 )退出屏幕檢測。

    必須注意:外設二是為脈沖閥專設的繼電器接點,不可長時間處于開啟狀態,否則會燒毀電磁閥?。。。。?!

    alt= 保養指南
    • 1.切勿對傳感器頭噴殺蟲劑、定性發膠、油漆粘接劑、稀釋劑酒精等等易燃易爆物質。
    • 2.切勿在傳感器模塊的防爆網表面涂抹油漆等物質,以免揮發性物質影響探測器壽命和阻礙氣體擴散。
    • 3.切勿放置在排煙管或者煙囪內及其附近。
    • 4.切勿放置在高溫及機器超時的地方。
    • 5.如發生故障,不要自行拆卸維修,可通知供應商或者代理商處理。

    zx212氣體報警器接線示意

    • 1. 在低于0℃環境中貯存的探測器應在室溫環境中放置2 小時以上方可通電使用。
    • 2. 長期不使用的探測器,應在通電預熱2 小時后才能正常使用。
    • 3. 運輸中應注意防雨、防潮、避免強烈的震動和沖擊。
    • 4. 探測器的安裝必須由專業人員進行:安裝探測器不應貼近墻面,周圍應留有足夠的空間用于日常維護和故障排除。監測比重小于空氣的可燃氣體時,宜將探測器安裝在距頂棚0.3 米處,監測比重大于空氣的可燃氣體時,宜將探測器安裝在距地面0.3 米處。
    • 5. 具體環境中探測器的探測范圍與很多因素有關,諸如被檢測氣體的種類、檢測環境中的風向、風速等。我們推薦的探測范圍是空間范
      圍6×6 平方米,管道長度6 米。
    • 6. 在新建筑內,探測器應該在油漆、焊接工作完成后再安裝。
    • 7. 不要將探測器安裝在距蒸汽、油煙過近的地方。
    • 8. 不要將探測器浸入水或其它液體中使用。
    • 9. 不要在探測器附近使用有刺激性氣味的物質如殺蟲劑、油漆、大量的酒以免產生誤報。
    • 10. 使用時應避免經常性的高濃度可燃氣體沖擊傳感器。
    • 11. 正常情況下傳感器的使用壽命為5 年。錯誤的安裝、使用或不良環
      境的影響均會降低傳感器的靈敏度,縮短其使用壽命。
    請關注我公司微信號:"szmsn-",中文“深圳邁思通科技”,或掃描下圖二維碼: 深圳邁思通科技公眾號
    邁思通科技